一、工程概况 为保证工期,我标在2006年11月15日以后还要继续施工的部位K82+092通道、K81+249箱涵(如纠纷问题能解决,争取完成)、南蔡互通立交主线桥板梁架设及桥面铺装、路基填筑。 二、施工准备 1、进入冬季施工后,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 2、根据本工程施工的具体情况,制定相应的冬季施工防护措施,做好储备和保养工作。 3、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部位件,勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 4、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施做过冬蓬,准备好加温及烤火器件。采用煤炭时,做好放火、防煤气中毒措施,蓬内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 5、进入冬季施工前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 三、冬季施工措施 A、钢筋工程 焊接钢筋应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,则环境温度不宜太低,在风雪天气时,还应有一定的遮蔽措施.焊接未冷却的接头,严禁碰到冰雪。 B、砼工程 由于我标是商砼,指派专人对搅拌站进行监督,严格按照冬季砼要求进行搅拌、运输。 1、基本要求 (1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。由必要时应加入防冻剂(根据气温情况确定)。 (2)为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度。办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。 (3)模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却。 (4)未冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。 2、混凝土的拌制 (1)拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质.在掺有含钾,钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料.在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用塑料纸,油布盖好。 (2)拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。如外加剂为液体,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液。各溶液要分别置于有明显标志的容器中,不得混淆。每班使用的外加剂溶液应一次配成。 (3)当施工期处于0℃左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级。 (4)混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥。 (5)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。 (6)搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍。 (7)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。 3、混凝土的运输和浇筑 (1)混凝土运输过程中作好保温措施,减少的热量损失。 (2)混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上,特别是新老混凝土交接处的冰雪及垃圾。 (3)分层浇筑的混凝土时,已浇筑层在未被上一层的混凝土覆盖前,不应低于规定温度也不得低于2℃。 (4)重点工程或上部结构要连续施工的工程,混凝土应采取有效措施,以保证预期所要达到的强度。 (5)现场应留设同条件养护的混凝土试块作为拆模依据。 4,混凝土的养护 (1)冬季浇筑的混凝土,由正温转入负温养护前,混凝土的抗压强度不应低于设计强度的40%,对于C10以下的混凝土不得小于5Mpa。 (2)采用的保温材料(草袋,麻袋),应保持干燥。 (3)在模板外部保温时,除基础可随浇筑随保温外,其它结构必须在设置保温材料后方可浇筑混凝土。钢模表面可先挂草帘,麻袋等保温材料并扎牢,然后再浇筑混凝土。 (4)保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土层上,可先覆盖塑料薄膜,上部再覆草袋,麻袋等保温材料。保温材料的铺设厚度为:一般情况下0℃以上铺一层;0℃以下铺二层或三层;大体积混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,其保温层厚度,材质应根据计算确定。 (5)拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料,以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝。 C、路基填筑 1、施工地段的积雪,施工前进行清除干净。 2、冬期路基施工按断面全宽分层平铺,分层填筑厚度度按正常温度施工的厚度减薄20~25%,并不得铺成斜层。 3、施工中遇大雪和其他原因中途停工时,整平填层及边坡并加覆盖;继续施工前,清除干净边面冰雪。 4、路基填筑要随挖、随运、随填、随压实,已铺土层未压实前,不得中断施工。保证挖、运、填、压的周转时间小于土的冻结时间。上土前清理干净表面积雪,对取土场外露土层采用草袋进行覆盖。 D、板梁吊装: 严格按照起重吊装的规定吊装,起重机的腿脚必须停放平稳,必要的情况下对起重机作业位置进行防滑处理。遇大雪、大雾天气严禁吊装,施工人员必须穿防滑靴系安全绳后方可作业。 四、冬季施工的安全和防火 1、冬季施工时,要采取防滑措施。 2、施工现场及临时工棚内严禁用明火取暖,应订出具体防火安全注意事项,并将责任落实到人。 3、电气设备,开关箱应有防护罩,通电导线要整理架空,电线包布应进行全面检查,务必保持良好的绝缘效果。 4、脚手架,脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净,有坡度的跳板应钉防滑条或铺草包,并随时检查架体有无松动及下沉现象,以便及时处理。 5、高层作业必须用安全带,进入工地必须戴好安全帽。预留孔洞必须用盖板盖好.不准用芦苇,草包遮盖,以防失足跌落。冬季施工拆除外脚手架应有围护警戒措施,严禁高空向下抛掷。 6、经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得浸放水中,应架空绝缘良好。 7、工地临时水管应埋入土中或用草包等保温材料包扎,外抹纸筋。水箱存水,下班前应放尽。 8、草包,草帘等保温材料不得堆放在露天,以免受潮失去保温效果。 9、现场的易燃,易爆及有毒物品应有专人保管,妥善安置。明火作业应实行动火证审批制度,并配置必要的安全防火用品。
|